X 2021-01-20 16:34:26 | 北京市 安裝計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1454查看 5回答
這種AA柜調試,套送配電系統調試 1kV還是低壓配電箱調試,還是都要套
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京定額的系統調試;是指變壓器、送電線路(母線或電纜)與配電柜之間的調試。
配電柜本身也要計算調試費(除了系統調試費之外)。
2021-01-20 17:00:38
-
按送配電系統調試。
輸配電裝置系統調試中電壓等級≤1kV的定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路(包括照明供電回路);從配電箱直接至電動機的供電回路已經包括在電動機的負載系統調試定額內。凡供電回路中帶有儀表、繼電器、電磁開關等調試元件的(不包括刀開關、保險器),均按照調試系統計算。輸配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、絕緣耐壓試驗等調試工作。橋形接線回路中的斷路器、母線分段接線回路中斷路器均作為獨立的供電系統計算。配電箱內只有開關、熔斷器等不含調試元件的供電回路,則不再作為調試系統計算。
2021-01-20 16:38:06
-
低壓配電箱調試
2021-01-20 16:47:37
-
套1KV以下送配電系統調試
2021-01-20 17:44:39
-
這種AA柜調試,套送配電系統調試 1kV還是低壓配電箱調試,還是都要套
答:套用低壓柜斷路器調試
2021-01-20 18:48:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看