ydfcydfcydfc 2008-12-02 10:37:57 | 陜西省 其他專業 | 453查看 4回答
03G101-1P65頁的非框架梁上部筋是否按抗震錨固h
本工程為二級抗震,以03G101-1圖集為準,現有爭議即:圖集中框架梁明確說明是抗震錨固,而非框架梁沒有,是否可以認為框架梁按一般抗拉錨固就可以了.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我認為是的,可以這樣認為,非框架梁沒有,說明設計上在非框架梁時是不需要的,他已經滿足設計需要,框架梁時按圖集設置即可
2008-12-02 10:43:49
-
答:軟件里框架梁也是按抗震來計算的呀,如果你設置了二級抗震,那么框架梁一定就是二級抗震的!這個軟件不會出錯的!非框架梁是非抗震的,03G101-1里也是有非抗震的節點圖的,軟件跟圖集都是保持一致的
2008-12-02 10:44:19
-
本工程為二級抗震,以03G101-1圖集為準,即:圖集中框架梁明確說明是抗震錨固,而非框架梁沒有,是可以認為框架梁按一般抗拉錨固就可以了,就是要按照03G101-1圖集P63頁的構造節點布置和計算即可!
2008-12-02 10:52:07
-
我認為框架梁應該是按二級抗震設置錨固,非框架梁本身就是非抗震蕩梁,按圖集來就行了,上面都標注很明確的
2008-12-02 11:01:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看