qzuser 2021-01-18 09:07:28 | 山東省 安裝 | 938查看 2回答
消防工程的風機控制線的豎向高度
圖中是屋頂層的的消防圖,上面兩個圈出來的是兩個風機控制箱,最下面圈的是一個從下面引上來的橋架,我想問一下,這個風機控制線的豎向高度是多少啊,我應該怎么算
2021-01-18 09:09:47 補充
消防控制室在負一層
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中是屋頂層的的消防圖,上面兩個圈出來的是兩個風機控制箱,最下面圈的是一個從下面引上來的橋架,我想問一下,這個風機控制線的豎向高度是多少啊,我應該怎么算
答:從負一層到頂層地面的高度,不計算屋頂層的高度
2021-01-18 09:20:17
-
控制箱側的根據控制箱的安裝高度計算垂直高度, 風機側的根據風機的安裝高度,風機有落地安裝和吊裝,計算是不一樣。
2021-01-18 09:23:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看