圖中的聲光報警器怎么接線?接到手動報警器的線不是單一的信號線嗎?
2021-01-15 21:13:47 補充
接到前面手動報警器的線不是單一的信號線?可是這根線又跟感煙探測器相連,應該是單一的信號線吧?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖中的聲光報警器怎么接線?接到手動報警器的線不是單一的信號線嗎?
聲光報警器分帶地址編碼(相當于一個不帶地址編碼的聲光報警+一個控制模塊)和不帶地址編碼兩種,帶地址編碼接4根線 ,2根報警,2根電源線,圖中為不帶地址編碼的聲光報警器,需要通過模塊控制,也就是模塊位置接4根線(2根報警,2根電源線),模塊與聲光報警之間是兩根控制線,聲光報警器接報警電源2根線,也就是聲光報警器接4根線,(2根來自模塊的控制線+2根電源線)
首次提交 2021-01-15 22:15:22 最近修改2021-01-15 22:15:23 (修改過1次)
-
不是,手動報警器需要接信號線和電源線