柱帽
老師們,這種缺角的柱帽怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按整的定義,畫柱帽后調整柱帽的頂標高,就是三邊有的了,樓梯里沒板也是三邊的
首次提交 2021-01-15 15:36:36 最近修改2021-01-15 15:36:36 (修改過1次)
-
軟件中不能直接設置缺角/一半/1/4的柱帽/柱墩,若柱帽/柱墩在板/筏板邊的位置被切割掉形成缺角/一半/1/4的形式,可以選中柱帽/柱墩,設置【屬性列表】中“是否按板邊切割”默認的是【是】,則柱帽/柱墩會按照板/筏板的邊自動切割。
若柱帽/柱墩旁邊位置也有板/筏板,則鋼筋部分可以將旁邊板/筏板刪除后,計算柱帽/柱墩,再【鎖定】柱帽/柱墩后布置旁邊的板/筏板變通處理,土建部分無法直接設置,需要手動扣減。
備注:斜板上布置柱帽不能進行切割。
2021-01-15 15:37:27