西蘭花。 2021-01-13 20:44:40 | 江蘇省 安裝 | 598查看 2回答
電力電纜頭預留兩邊配電箱都要計取嗎,同事說電纜頭和箱體半周長只記取一個,有的小配電箱半周長都不到一米,計算半周長就行了不用再記取電纜頭1.5米了,請問大家怎么認為
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
青 黃金專家
答題: 11711 被贊: 4347
兩個都要計算,但是實際施工有可能只預留較長的一個。
2021-01-13 20:48:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
金鱒 專家
答題: 10131 被贊: 7741
定額規定,預留箱的半周長
2021-01-14 05:53:26
電纜計算
多大的電纜按控制電纜計算。
礦物電纜計算規則
定額規定電纜計算規則不適用于礦物電纜,請問有誰有針對礦物電纜的計算方法
電纜及電纜頭怎么計算
比如5*4的電纜進配電箱,預留長度跟導線一樣是箱半周長嗎?電纜頭長度是一個1.5還是要乘以4?電纜頭是不是看有幾芯就是幾個,這里是5個嗎?如果電纜從配電箱出來接的插座和燈具,怎么算電纜頭?電纜是不是只有進出配電箱才計算電纜頭?
電纜長度計算
請問是(電纜長度+預留長度)*1.025還是電纜長度*1.025+預留長度,管內電纜是不是要單算,不用*1.025
關于電纜的計算
圖一圖二是江蘇2013定額,電纜敷設長度。想問下大家,假如如圖三所示,YJV22-4*70電纜從室外到AA1配線箱。那么計算電纜長度的時候,除了規定的長度以外,還要計算哪些附加長度呢。我覺得要加序號2,電纜進入建筑物,序號5電力電纜終端頭,以及序號7電纜進入控制柜的附加長度,然后總長度乘以序號1,1.025的系數。我的說法對嗎,謝謝。