-
sosnill 2008-11-29 19:35:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 4回答
下圖是某基礎梁的截面配筋圖,下面的6φ25我應該怎
下圖是某基礎梁的截面配筋圖,下面的6φ25我應該怎樣輸入? 我應該在“下部通長筋”直接輸入 6φ25 還是輸入 2φ25+4φ25 ?問題補充:或者我還是應該把2φ25算作“側面縱筋”里?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以這樣輸入:6B25 2/4 或2B25/4B25
2008-11-29 19:41:32
-
這樣2B25/4B25 ,
2008-11-29 19:39:09
-
基礎梁的下部通長筋6φ25應該輸入為:6B25 2/4。
2008-11-29 19:42:13
-
1.你可以參看03G101具體學習一下。 2.就這個問題,你應搞清楚什么是下部貫通筋,若此梁在集中標注時注明2B25;6B25,那么2B25是上部貫通筋,6B25為下部貫通筋。 3.回答這個問題,你還應搞清楚什么是梁中側面縱筋。 側面縱筋應對稱布置,根據你上圖,我認為4B16才是側面縱筋,且應該對稱布置,即左右兩側分別布置2B16. 4.建議您學習一下03G101.
2008-11-29 19:49:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看