-
悠悠 2008-11-29 14:23:39 | 江蘇省 其他專業 | 807查看 10回答
一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭
一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d是取12還是18,
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.根據03G101-1第40頁注2的規定,當柱縱筋采用搭接連接時,應在柱縱筋搭接長度范圍內均按<5D及<100的間矩加密箍筋. 2.從你給出的條件看出,18是豎焊連接,12是幫扎連接,因此其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,所以加密間距應為5D(5*12)=60mm
2008-11-29 16:32:56
-
只要把軟件屬性定義好!可以自動默認的!
2008-11-29 21:37:08
-
根據03G101,D應該以邦扎的計算,所以以12計算,加密間距應為5*12=60mm。
2008-11-29 17:42:41
-
一個暗柱中有2根18是焊接12根12的是綁扎,問搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d應該取12。
2008-11-29 18:10:59
-
根據03G101,d取12 ,(因為12是幫扎的,d應該以邦扎的計算)。只有綁扎才產生搭接范圍,所以搭接范圍的加密間距應為12的5D,因此其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,加密間距應為5*12=60mm。
2008-12-03 08:55:08
-
搭接范圍的加密間距應為(5D,100),d應該取12 ,因為12是幫扎的。幫扎才產生搭接范圍,所以搭接范圍的加密間距應為12的5D。
2008-11-29 14:38:23
-
兩種鋼筋綁扎時,應按照較小直徑鋼筋計算,根據您上述,所以應選擇直徑為12的鋼筋作為計算基數。
2008-11-29 14:50:43
-
應該按12的綁扎搭接范圍來算
2008-11-29 14:51:23
-
1、暗柱中有2根18是焊接與搭接無關; 2、d應取12,因為12根12的是綁扎接頭,其搭接范圍的加密間距應為5D(5*12=60)和100mm中較小者,所以加密間距應為5D(5*12)=60mm
2008-11-29 14:52:11
-
搭接范圍顧名思義就是搭接的鋼筋,應取12的。
2008-11-29 15:33:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看