擋土墻鋼筋設置?
1、如圖地下室擋土墻底部構造,底板底部鋼筋伸入左面標了1.5laE,右面又標了伸出長度15d,這樣算長度是
300+400-40-40+32*14=1068,而1.5lae=1.5*32*14=672,是不是應該按大的算,還是我的算法有問題?
2、擋土墻頂部暗梁腰筋規格同墻水平筋,是不是就是這一段水平筋是雙倍布置?
謝謝回答!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種標注方法,是同時滿足兩個條件,最大者。按暗梁側面鋼筋布置即可。
2021-01-10 15:16:33
-
底部有彎折時必須大于等于15D。腰筋同水平筋定義暗梁時輸入是水平筋的信息,不是雙倍布置
首次提交 2021-01-10 15:13:43 最近修改2021-01-10 15:13:44 (修改過2次)
-
上截圖屬性中調整它的錨固方式,下截圖右邊的是定義暗梁布置。
2021-01-10 15:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看