丶唔呣灬 2021-01-08 14:44:22 | 四川省 安裝 | 521查看 1回答
房間有距頂板0.8米的吊頂,燈具、消防探測器吊頂敷設。那頂板到燈的豎向的管要計算
這種情況是不是每個燈具一進一出都要算上兩段0.8米的豎向管。直接算的話會唄審計下來嘛,需不需要設計明確
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
只計算一段0.8米的高度。
2021-01-08 14:48:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看