森富_ 2021-01-07 15:07:51 | 山西省 土建 | 4051查看 5回答
山西定額:板模板超高腳手架問題
1、根據山西2018定額模板的解釋“本章定額部分項目已考慮建筑物結構施工時,層高3.3m以內需搭設的簡易腳手架。層高超過3.3m時,應根據施工組織設計計算腳手架,并且不扣除定額內包括的腳手架內容。”
2、問:如果超過3.3如要單獨計算腳手架,那定額中“板模板的超高支撐”是干什么用的,是否和超高要計算的滿堂腳手架重復計算了?
2021-01-07 15:12:03 補充
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
模板和你說的這個腳手架不是一回事兒,你套模板定額里邊已經包含了鋼支撐了 你看一下你套模板的時候有沒有讓你輸入實際高度,有的話就不用管下邊這個
首次提交 2021-01-07 15:10:29 最近修改2021-01-07 15:10:29 (修改過1次)
-
如果超過3.3,如要單獨計算腳手架,那定額中“板模板的超高支撐”是計算模板超高增加費用的,不是計算腳手架的,所以與滿堂腳手架計算不沖突。
2021-01-07 15:35:09
-
可以看看11定額,一次腳手架搭拆考慮的周期是多久,如果過了3.3,就是模板基本層項加超高項,滿堂的話給一次,對于一個總包,滿堂,里架外架只給一次
首次提交 2021-01-07 17:20:42 最近修改2021-01-07 17:20:42 (修改過1次)
-
您好,最后弄明白了嗎?比如層高4.5,套一個3.3,再套一個模板超高。然后再套滿堂3.3,再套滿堂超高?
2021-04-27 08:59:08
-
您好,最后弄明白了嗎?比如層高4.5,套一個3.3,再套一個模板超高。然后再套滿堂3.3,再套滿堂超高?
2022-02-25 12:13:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看