小子 2021-01-06 19:14:31 | 北京市 土建 | 724查看 3回答
老師,是不是這個樣子的。柱子的保溫
是不是軟件中這個0.05*3+0.5*3+0.5*3+0.05*3 是不是圖中這個意思去計算的。
柱子寬度400,層高3米。保溫層100厚。
0.05*3這個好理解,是柱子內角多出的墻的那個地方的保溫,這個0.5*3是不是就是說柱子的寬的中心線在加上一個另一側墻在角的地方,按中心線計算
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
都是計算到保溫的中心線的啊,柱寬400,然后每邊+50的保溫層(到保溫的中心線)就是400+50*2=500
2021-01-07 10:53:09
-
3是層高,0.5就是柱寬加保溫厚度中心線的長
兩個0.5是兩端柱的面,0.05是柱側面
2021-01-06 21:26:30
-
外墻保溫是100厚,角柱出墻50。柱的保溫厚度就成了50厚,柱是400。角柱的保溫量=(0.45+0.4)*3*0.05。軸與軸之間的間距是確定的。如角柱面積算大了,反而保溫量就小了。因角柱保溫是0.05厚,其它是100厚。
2021-01-06 23:26:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看