感煙探測器是串聯在一根信號線上還是分別用信號線連接到每個感煙探測器的?
2021-01-03 21:04:54 補充
總線隔離器是用信號線還是電源線從接線箱接出的??
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
感煙探測器是并聯在一對信號線上
2021-01-03 21:05:19
-
煙感是分區反饋信號,所以應該是分區分開的。
2021-01-03 21:37:24
-
串聯,信號線
2021-01-03 22:06:46
-
感煙探測器是串聯在一根信號線上還是分別用信號線連接到每個感煙探測器的?
應該說是說是每一個都并聯在二總線上。也就是總線是兩根,所有的煙感都是并聯在上面
總線隔離器是用信號線還是電源線從接線箱接出的??
總線隔離器是從消防端子箱內的報警總線回路接出,