-
ξ水墨丹青ξ 2021-01-02 16:38:52 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 1544查看 3回答
直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[950-1087-20]
獨立基礎帶柱,上部結構為鋼結構,新建坡形獨立基礎后又加的柱子,柱子總高950mm,匯總鋼筋后提示錯誤“直筋長度的計算結果小于0,計算公式為[950-1087-20]”請問怎么解決?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好,
方法一:雙擊錯誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業務屬性---【插筋構造】,將【設置插筋】改為【縱筋錨固】;
方法二:雙擊錯誤提示選中柱圖元,修改屬性列表---鋼筋業務屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
方法三:柱子位置有較高的梁/條形基礎等圖元或柱中間位置有梁/板,嘗試將梁/條形基礎/板等圖元刪除后可以匯總正常??梢韵葘⒘?條形基礎/板等圖元【圖元存盤】出去后刪除,計算柱正確后【鎖定】,再將梁/條形基礎/板等圖元【圖元提取】進來。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-02 16:41:23
-
把柱復制到首層,匯總計算,就可以了。
2021-01-02 16:40:07
-
這個將鋼筋設置插筋改成縱筋錨固即可
首次提交 2021-01-02 16:41:32 最近修改2021-01-02 16:41:32 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看