蔚藍天空 2020-12-30 17:05:28 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 2181查看 1回答
消防中電氣火災監控系統、防火門監控系統、設備電源監控系統圖中表示的意思
我截圖的系統圖是地下車庫里消防控制室的設備電源監控系統圖,這些配電箱在地庫的f1-f6:6個區域。該系統圖的意思是每個區域內的每個配電箱都有單獨的線連到設備電源監控主機嗎?還是每個區域內的配電箱“一根串聯”連到主機。現在是在算量,具體有對現場怎么施工的思考,即使是一個區域內 箱子也在不同的地方,能串聯在一起就一根到主機嗎,還是每個被監控的配電箱都單獨一組線去主機。這中間量差別蠻大的。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個是只是簡單的系統圖,按這個算就是一根串起來就可以了。
至于后期施工如果進行深化,是多根,在補充計量即可。
2020-12-30 19:12:03
-
利用廣聯達做消防設備電源監控系統、配電室氣體滅火,電氣火災監控…
利用廣聯達做消防設備電源監控系統、配電室氣體滅火,電氣火災監控……這些弱電是在電氣模塊下繪制還是消防模塊下繪制
-
ZXMK防火門監控系統圖 中,雙開門
ZXMK防火門監控系統圖 中,雙開門防火門門磁開關防火門電動閉門器防火門監控模塊是幾個?一個還是兩個
-
消防上的強切是指消防設備電源監控、電氣火災監控其中一個系統嗎還是單獨的?
消防上的強切是指消防設備電源監控、電氣火災監控其中一個系統嗎還是單獨的?
-
消防設備電源監控系統和電氣火災監控系統如何套項
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看