霜木 2020-12-24 22:00:39 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 1872查看 4回答
如何判斷是否要采用螺旋中空消音管?
我用的是醫院的圖紙。設計說明說靠近臥室要采用螺旋中空消音管,是室內都要采用螺旋中空消音管?還是必須要臥室墻邊的立管要采用螺旋中空消音管?另外醫院都是病房,產房,注射室等等,這些和臥室是一個思路嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就是靠近病房的室內外了吧,系統圖有相應的符號標注才對。
2020-12-24 22:03:08
-
例如;衛生間排水立管在左側,那么,墻左邊是臥室(辦公室、病房、產房等),就必須采用螺旋中空消音管。
2020-12-25 05:57:12
-
病房,產房,這些和臥室是一個意思。
2020-12-25 08:11:14
-
是的,一般用于室內排水立管。
2023-08-19 22:28:53