消防電氣火災監控系統
消防電氣火災監控系統里面 電氣火災探測器 和剩余電流探頭是不是一定得共存 圖紙中只顯示有電氣火災探測器
自己是不是還得需要加剩余電流探頭?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
直接計算電氣火災探測器就行,探頭不用算,都包含
2020-12-23 11:27:03
-
需熟悉產品
探測器和剩余電流互感器有一體的------------一個管一個(箱內安裝,只有剩余電流探測,無箱內溫度及電纜溫度);
探測器和剩余電流互感器各自獨立的---------探測器安裝與電箱面板,互感器安裝箱內;探測器可以一個帶多個互感器;
電氣火災功能不單是漏電探測,還有箱內溫度、進出線線纜溫度探測(加裝溫度傳感器及測溫電纜,具體看設計要求);
2020-12-23 11:56:04