on****@163.com 2008-11-26 10:46:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 227查看 3回答
跪求高手:這個次梁筋長怎么不對?%
如圖1:KL-1集中標注300*600,選擇梁靠柱邊后,原位標注第一、三跨截面250*600,第二跨截面300*600. 問題見:如圖2,LL-1延伸到框架梁邊匯總計算后發現LL-1上下筋計算公式不正確,上筋應為250-25+15D+6100+250-25+15D,12D+6100+12D。不知是怎么回事,請大家幫忙?p>
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按規范你的算法是對的。軟件提供了三種設置,一種是規范算法1-1節點,另兩種:(1)次梁只要滿足規范要求的錨固長度,且彎折大于或等于軟件設置中輸入的彎折長度就可以了(1-2節點);(2)對于1-3節點則只要滿足錨固長度就可以了,并沒有要求伸到支座對邊再彎?15D,所以這兩項“250-25”是多余的。
2008-11-26 11:19:45
-
LL-1延伸到框架梁邊匯總計算后,梁上部鋼筋長度為250-25+15D+6100+250-25+15D和梁的下部鋼筋長度為12D+6100+12D應該是正確的,其錨固長度與方式是按鋼筋受力狀態來確定的,根據你在計算設置中(鋼筋屬于受拉還是受壓及受力狀態一般軟件已按規范進行了設置,你也可以根據設計自行設置)設置的參數來計算的
2008-11-26 11:31:37
-
你的計算是正確的。
2008-11-26 11:54:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看