Hard 2020-12-17 19:53:17 | 廣東省 土建計量GTJ | 2418查看 1回答
疊合板鋼筋問題1
疊合板整厚140厚,預制底板60厚現澆層80厚,現澆層80厚會出現是雙層雙向鋼筋的嗎?(因為板配筋上給出了雙向面筋,板說明也了說未注明的低筋為C8@200!)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般疊合板現澆部分只有面筋或者負筋,未說明的底筋是不是非疊合板區域的配筋,這個要和設計確認一下
2020-12-18 00:08:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看