不二不是二 2020-12-12 11:07:19 | 云南省 安裝 | 7922查看 2回答
各位老師,不銹鋼管卡壓式連接應該怎么套定額?
各位老師,請教一下,排水管管材DN150管為不銹鋼管,連接方式為卡壓連接,可不可以套“不銹鋼管電弧焊接”這個定額,還是套用溝槽卡箍式連接比較合理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不可以,不銹鋼卡壓式連接套用不銹鋼給水管卡壓連接定額子目就可以
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的?。?!
2020-12-12 11:28:43
-
不可以套“不銹鋼管電弧焊接”這個定額,應該套用溝槽卡箍式連接定額
2020-12-12 12:53:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看