黃楠 2020-12-11 11:08:00 | 廣東省 安裝設計概算預算結算 | 2791查看 2回答
關于1kV以下交流供電系統調試計算方法
問題1:請問如截圖中的配電箱系統圖能看出脫扣器嗎?
問題2:請問如截圖中箱體內的斷路器160A,是否可以按照定額計算規則中說明的“脫扣器額定電流大于100A的斷路器”計算1個系統的1kv以下交流供電系統調試費;
2020-12-11 11:44:55 補充
請各位同行幫忙解答
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該不是這系統圖,1kV以下交流供電系統調試是總箱的系統回路
2020-12-11 11:22:39
-
1.160A就是脫扣器
2.可以按照定額計算規則中說明的“脫扣器額定電流大于100A的斷路器”計算1個系統的1kv以下交流供電系統調試費
2020-12-11 15:49:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看