z 2020-12-09 21:23:20 | 廣東省 安裝 | 869查看 3回答
各位老師好,請教一下抗震支架的問題
以給排水工程這里的意思是水平管里面每12米一個側向支架,然后24米一個縱向支架? 立管也是這樣算?還是怎么樣?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,設計 有這個 要求就需要 照著去作
2020-12-09 21:29:06
-
答:立管不是的,立管的抗震措施按設計要求。
2020-12-09 21:50:12
-
這就是說,除了常規的普通支架(每2米一個)之外,還得按設計要求做抗震支架(側向12米、縱向24米),立管不用。
首次提交 2020-12-10 05:46:57 最近修改2020-12-10 05:46:58 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看