杜小姐 2020-12-07 10:43:07 | 四川省 安裝機電施工 | 1210查看 2回答
請問各位老師,洗臉盆立管計算的問題
各位老師好,請教一下洗臉盆立管計算的問題,首先定額交底文件要求:給水管計算至洗臉盆前的角閥為止,那這里有兩個問題
1、圖集的C1(角閥)距地高度,圖集中給了兩個品牌五個產品五個不同距地高度(如圖),但在給水排水施工驗收規范里,角閥距地45公分,請問我以哪個為準?
2、請問給水立管,除了計算給水立管本身外,是否需要計算出墻面的距離,如果需要請問這個出墻面的算多少?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以給水排水施工驗收規范里,角閥距地45公分為準,
2020-12-07 11:02:57
-
這是安裝施工時的工藝問題,計量時不用這樣考慮,看給水管的敷設情況,一般是水平管敷設到角閥處的。
2020-12-07 10:45:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看