紅高梁 2020-12-03 14:57:20 | 山西省 安裝 | 1611查看 2回答
火災自動報警中關于智能編碼手動報警按鈕(帶消防電話插孔)的接線問題
關于這個手報的接線,我想咨詢各位專家,此處綠色水平線和 藍色向上箭頭線都是電話線NH-RVV2*1.0mm,此圖是畫在標準層上的,請問綠色的水平線和向上線是必須每層都有,還是說綠色的水平線只有一層有,其它層只要有向上的電話線就可以?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
綠色的線只有一層有,其他層只有向上的電話線就行
2020-12-03 20:22:18
-
是的,綠色的水平線只有一層有,其它層只要有向上的電話線就可以了
2020-12-04 16:15:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看