努力做個造價員 2020-12-02 20:29:40 | 海南省 安裝 | 3249查看 2回答
消防聯動控制線KVV-7*1.5為什么要這么多芯
1、K1~K4引至消防控制室聯動主機,是不是表示有4根電纜(控制線KVV-7*1.5)從控制引上屋頂機房控制箱內?
2、是不是4組控制線進風機控制箱,然后每組線各控制一臺風機啟停?
2、為什么控制線都要這么多芯KVV-7*1.5?這么多芯是要接那些設備,比如是不是接觸器,中間繼電器什么的?但也應該不用這么多芯呢?沒想明白
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、K1~K4引至消防控制室聯動主機,是表示有4根電纜(控制線KVV-7*1.5)從控制引上屋頂機房控制箱內
2、是4組控制線進風機控制箱,然后每組線各控制一臺風機啟停
2、為什么控制線都要這么多芯KVV-7*1.5,可以去問 設計
2020-12-02 21:15:39
-
是的,消防規范要求直接啟動控制電纜是KVV-7*1.5。
2020-12-02 22:52:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看