-
lzhw12345678 2008-11-07 14:28:20 | 北京市 其他專業 | 517查看 15回答
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎?m
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎?
全部回答
(15)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是基礎梁吧,如果是基礎梁應該沒關系;如果不是,最好是改一下,否則會出現計算結果錯誤。
2008-11-07 15:23:07
-
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎? 回答:這樣畫的話,是有很大影響的,計算結果與圖紙設計會有明顯的差異,軟件設計時,是按平法標注設置的,你這樣畫,就改變了梁的配筋設計,也就是改變了梁的配筋,結果會沒有影響嗎?
2008-11-07 16:20:29
-
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎 沒有
2008-11-07 16:42:46
-
應該沒有影響
2008-11-07 16:44:32
-
應該按照設計圖紙標注的輸入,計算才正確.按上述對計算有影響.
2008-11-07 14:34:52
-
梁的支座筋都是標在梁上面兩頭的,如果是標在下面了,可能是你看反了,換個角度看就對了,對算量沒問題,兩頭表示梁上排的支座筋
2008-11-07 14:35:35
-
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有很大影響的,放在不同位置,計算規則是不一樣的!
2008-11-07 14:40:09
-
你畫的應該是基礎梁,把框架梁畫反了
2008-11-07 14:59:27
-
這種只是圖紙設計標示和軟件設計標示的方法不同,對計算結果沒有影響,只要你輸入正確就可以了
2008-11-07 15:11:42
-
你的畫圖有問題哈! 要不是不可能在梁下的!
2008-11-07 15:49:52
-
你說的是基礎梁吧 基礎梁和框架梁受力是反的 如果你說的是井樁上的基礎梁你按框架梁定義輸入
2008-11-07 19:02:15
-
在畫梁時,支座筋都標在梁下了,而圖紙上是標在梁上的,這樣對計算有影響嗎? 這是不可能的哈,除非你畫的是基礎梁。
2008-11-07 21:08:06
-
如果是基礎梁是這種情況,因為基礎梁和其他梁的受力方向正好相反。是正常現象。如果不是基礎層梁,不應該出現上述情況。
2008-11-10 14:42:39
-
答:梁畫的方向顛倒了,對計算沒有影響
2008-11-07 14:30:52
-
梁的支座筋應該是在下部,圖紙是不是沒有按照平法輸入啊 我覺得不會影響計算結果的 只要你輸入沒有問題
2008-11-07 14:32:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看