kuaida 2008-11-06 11:07:54 | 陜西省 其他專業 | 1331查看 4回答
接線盒的個數怎么計算才算準確2
在電氣安裝預算中除了一些插座盒、燈頭盒、開關盒之外怎么才能準確的計算接線盒的個數?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,當有下列情況之一的增加接線盒; 1;管長度超過30米無彎曲, 2;管長度超過20米有一個彎曲 3;管長度超過15米有二個彎曲 4;管長度超過8米有三個彎曲 5;線路每出一個分支就有一個分線盒 其他的計算就跟你說的那樣了。
2008-11-06 11:47:43
-
插座處、燈頭處、開關處、轉彎處,T型處
2008-11-06 11:15:43
-
接線盒一般設置在插座、開關、一個彎20米一個、兩個彎10米一個,3個彎的5米等等記不清了、注意在嵌入式安裝的應急燈都要設置一個。
2008-11-06 11:26:08
-
在計算工程量時只按燈、插座、開關的數量計算接線盒,其他的接線盒包括在管道的安裝里,
2008-11-06 11:43:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看