哈哈 2020-11-25 09:14:29 | 山東省 安裝結算 | 2461查看 3回答
關于配電室低壓柜送配電裝置系統調試
問下,配電室有4臺饋線柜,2臺主進柜,4臺電容柜,1臺母聯柜 ,這樣算幾個1kv交流供電系統調試??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個需要計算交流供電調試的應該有4臺饋線柜和2臺進線柜,需要看一共饋線柜有多少個回路,這些回路要去掉風機,水泵,雙電源,也就是這些在末端都調試過的回路,基本上剩下的也就是照明回路,電梯回路。
2020-11-25 11:21:23
-
問下,配電室有4臺饋線柜,2臺主進柜,4臺電容柜,1臺母聯柜 ,這樣算幾個1kv交流供電系統調試??
答:根據斷路器的數量確定
2020-11-25 09:37:59
-
要看系統圖,送配電系統調試是以系統為單位計取工程量的,即按系統圖中斷路器的個數為依據,如果進出線都有斷路器,就按2個系統。
首次提交 2020-11-25 09:39:32 最近修改2020-11-25 09:39:32 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看