吳坤弟 2020-11-24 16:23:46 | 海南省 安裝 | 450查看 4回答
公用廁所有圈梁是不是要算防雷接地均壓環的工程量? 老師
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有相應設計才要計算。
2020-11-24 16:25:09
-
如設計有要求圈梁做防雷接地可以套均壓環的工程量
2020-11-24 16:26:57
-
公用廁所有圈梁是不是要算防雷接地均壓環的工程量? 老師
答:有設計就需要計算的
2020-11-24 16:27:48
-
衛生間做等電位,均壓環是建筑外墻,距離太遠。各算各的。
2020-11-24 16:51:27