林工 2020-11-24 14:31:54 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1218查看 6回答
框架梁遇剪力墻帶有人防門框墻畫到哪里?
老師你們好,如圖是框架梁遇見剪力墻,帶有人防門的,我分別把框架梁畫到同梁寬的剪力墻的外邊,還有中間,還有端部,軟甲計算的三維都不一樣啊結果,而且畫到最外邊的話,人防門框墻上面還有一段距離的箍筋布置,到底怎么畫才對?
2020-11-24 15:39:34 補充
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計截圖看一下
2020-11-24 14:33:37
-
你好:按照人防門框墻的節點構造確定。
2020-11-24 14:34:28
-
按設計圖梁的標注畫。[[[畫到下圖的長度吧]]]]從虛線中確定。
首次提交 2020-11-24 14:36:11 最近修改2020-11-24 14:36:12 (修改過1次)
-
這個具體要按圖紙,建議截圖紙看看
回復補充:按柱中之間繪制
首次提交 2020-11-24 14:41:59 最近修改2020-11-24 14:42:00 (修改過1次)
-
這是對應設計要求定義人防門框墻,人防門框墻定義后,它是形成一個構件,對應的布置就對了。
補充的截圖所圈的是框架梁,并不是人防門框墻。
首次提交 2020-11-24 15:09:15 最近修改2020-11-24 15:09:15 (修改過1次)
-
人防門框墻是一個整體結構,類似剪力墻 和暗柱的關系。應該到門框墻的外邊!人防的鋼筋比較密,在實際施工的時候,你的梁的鋼筋也一般都是夠一定的錨固長度即可。
2020-11-24 15:19:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看