BIEPAO_ 2020-11-23 09:52:57 | 廣東省 機電安裝算量GQI | 2499查看 2回答
關于氣體滅火自動報警的問題
由于不擅長消防專業的內容,有沒有比較熟悉的大神,幫我解答以下疑問:1.氣體滅火自動報警系統圖與平面圖中有標識回路根數卻沒標識信號線、控制線等,那么這個回路配有什么線呢?每種線又含有多少根?2.根據系統圖是指每種消防器具都是單獨配管的意思嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
氣體滅火系統電氣部分,一般都是所有的設備都是單獨接入氣體滅火分盤,就是首先氣體滅火分盤相當于一個小主機,連接順序是火災自動報警系統的主機的報警線+電源線接入氣體滅火分盤,防氣燈,按鈕,煙感,溫感,放氣閥及模塊都是單獨每個系統接入氣體滅火分盤,如所有的煙感溫感模塊通過二總線+電源線接入氣體滅火分盤,按鈕單獨接分盤,放氣燈單獨接分盤。
2020-11-23 10:01:57
-
WDZN-BYJ-1.5穿這個線。氣體滅火控制原理沒畫對,煙感和溫感是報警主機的東西。
2020-11-23 10:14:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看