  • 關于分層墻看到哦啊大家已經討論的不少了,科沃仍有疑

    關于分層墻看到哦啊大家已經討論的不少了,科沃仍有疑問,在此向大家請教: 混凝土墻總高4.2m,在3m處分開,以下厚度為300,以上部分厚度為200,上面200厚的部分內側和下面的墻體平齊,有高度為3.2m的門?,F將遇到的問題向大家闡述: 1、不能正確計算混凝土方量,因為下部混凝土的中心線不居中,而是向外偏移50,導致上部200厚部分的中心線也偏移,事實上上部200厚部分是居中的。 2、超高部分的模板面積不能計算。 3、腳手架的量不能正確計算。(原因同1)
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你提的問題8.0本身無法解決(2008可以試試),目前建議解決辦法:在圖形中不用分層墻,將墻厚統一設置為300或200;2、3、應該解決了,在表格輸入中調整砼體積和裝飾面積,1、也能解決;你試試看。

    2008-11-05 08:31:55 

  • 你的問題是個軟件設置的不完整問題,你只有同廣聯達服務人員聯系請求廣聯達總部解決。

    2008-11-04 22:30:25 

  • 利用分層墻定義構件時,軟件是默認上、下構件的中心線是對齊的。你用軟件的目的只是為了算量,你不用管它上、下墻面向內平齊的外觀效果,墻構件按圖示布置好后不用人為去偏移,你要的所有工程量都可以在報表里查到的。