小王子 2020-11-19 21:40:46 | 湖北省 土建預算施工結算 | 1280查看 2回答
筏板內設與筏板同厚度的暗梁,與筏板的面筋和底筋一個方向的縱筋需要扣除筏板的底筋?
設計筏板300厚,筏板中設計有500*400的暗梁,暗梁都連接的有承臺或者柱帽,請問暗梁的縱筋是否和基礎梁一樣?要扣除掉筏板平行的鋼筋?
但是我理解為承臺聯系梁,可是圖集里也沒有基礎聯系梁遇筏板的構造啊,就不知道扣不扣筏板鋼筋啊,求大神指點,主要是依據在圖集哪兒?
設計沒有多得說明,也沒大樣。
2020-11-19 21:41:58 補充
筏板內的暗梁是500*300,打錯了,暗梁和筏板一樣的厚度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:這個暗梁按基礎梁理解。暗梁范圍內同向的筏板鋼筋不用計算。
2020-11-19 21:45:12
-
要扣除筏板鋼筋的
這個說是暗梁,實際就是基礎梁性質的
2020-11-19 21:43:16