mint 2020-11-19 10:07:13 | 山東省 土建 | 1370查看 1回答
次梁加筋
1.在計算設置那里修改的根數是不是要在繪制梁之前,我繪制完成了梁之后再修改好像沒有用
2.根據圖紙,次梁加筋有的在主梁兩側設置的,有的在主梁和次梁兩側都設置了
3.我用生成吊筋的功能設置次梁加筋,然后再點進原位標注中查看,只識別到了次梁寬度,次梁加筋還是需要自己輸入
4.輸入次梁寬度和次梁加筋的時候,比如次梁寬度是300,然后一邊各增加三根C8,兩邊一共增加6根C8,我在次梁寬度輸入300,次梁加筋是輸入6C8,還是3C8,我一開始輸入6C8,然后查看計算式,在這一跨的次梁加筋,計算了兩次6根的長度 ,相當于一共計算了12根,是不是應該輸入3c8,然后計算兩次3C8,就正好是6根了
5.有的一跨主梁中有兩個次梁與他相連,那么次梁寬度就會識別為300/300,這時次梁加筋是怎么輸入,是不是6c8/6c8,還是3c8/3c8
我太迷茫了 求大神指導
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是的,會生成的,沒有生成說明軟件沒有判斷出來主次梁
這樣情況需要CAD識別吊筋處理
這樣應該是你生成吊筋的時候沒有輸入根數
次梁寬度輸入300,加筋輸入6就可以
次梁寬度為300/300,次梁加筋輸入6/6
2020-11-19 11:01:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看