123456 2020-11-19 08:19:37 | 河北省 安裝 | 1798查看 3回答
電纜溝內接地帶是φ12的圓鋼,與電纜溝同長,應該用什么定額呢?
2020-11-19 08:27:09 補充
這個電纜溝是外網的,是應該套戶外接地母線嗎?是否需要增加圓鋼材料
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
用接地母線計算。
首次提交 2020-11-19 08:21:06 最近修改2020-11-19 08:21:07 (修改過1次)
-
可按戶內接地母線設置
回復補充:按室外,在相應定額內在設置材料的
首次提交 2020-11-19 08:23:43 最近修改2020-11-19 08:23:43 (修改過2次)
-
套戶內接地 母線的定額
需要增加圓鋼材料
2020-11-19 08:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看