-
我是好男人 2020-11-18 20:58:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 970查看 4回答
出現直筋長度的計算結果小于0,計算公式為【1700—1687—35】
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
方法五:如果是構造柱以上方法還不能解決就修改一下工程設置中的構造柱的錨固構造方式
2020-11-18 21:02:24
-
你好:
2020-11-18 20:59:42
-
答:修改柱子屬性中的插筋錨固為縱筋錨固。
首次提交 2020-11-18 21:00:12 最近修改2020-11-18 21:00:12 (修改過1次)
-
如果是柱,按下圖方法處理:
2020-11-18 21:00:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看