譚焱 2020-11-18 15:47:39 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 821查看 1回答
框架柱箍筋
麻煩問下各位老師,當獨立基礎高度不滿足框架柱縱筋直錨長度時,柱子縱筋在錨固區內的箍筋間距按圖集算應該是多少?????是500還是5d和100取小值???圖紙沒給任何柱子在基礎里錨固的節點,我感覺應該是5d和100取小值,但是我又不敢確定!
2020-11-18 16:07:02 補充
16G101-3中的又是指什么情況???
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
插筋底部的彎折是6d和150中的大值。箍筋是不少于2根,間距不大于500,軟件里能自動處理好的