XX 2020-11-14 22:15:13 | 浙江省 土建 | 1237查看 2回答
圖中未注明梁集中力處箍筋加密筋為每側三根,間距50,直徑同本跨箍筋直徑.
1.圖中未注明梁集中力處箍筋加密筋為每側三根,間距50,像這樣設置對嗎
2.直徑同本跨箍筋直徑?
假如說主梁是箍筋C8-100/200,次梁是C6-150,那次梁加筋設置成6C8,請問吊筋設置成什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
與主梁箍筋相同的話,你只要輸入數量就行,就是輸入6就行了,如果是與主梁箍筋不同,才需要輸入6C8
說明里沒能吊筋,不用輸入了,如果有,圖紙上會標出來2C14這種,你直接輸入就行了
2020-11-14 22:19:36
-
具體是需要看設計要求,吊筋就是要在原位標注識別時的相應跨中輸入,或者用工具欄上“生成吊筋”功能進行布置。
2020-11-14 22:18:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看