-
guocheng 2008-11-01 18:12:43 | 山東省 其他專業 | 2296查看 6回答
鋼結構廠房,鋼筋混凝土獨立基礎,基礎框架柱,鋼筋算
鋼結構廠房,鋼筋混凝土獨立基礎,基礎框架柱,鋼筋算量,獨立基礎底標高-8.20米,獨立基礎高度0.7米。框架柱自-8.20米至正負零,鋼筋按照管螺紋連接,配筋為20根直徑25的二級鋼,計算框架柱鋼筋重量時為什么每根長度只有0.15+0.7-0.04=0.81米?箍筋數量也不對?我已經建立基礎層-8.20米。但是如果獨立基礎底標高改為-2.00米,框架柱鋼筋與箍筋計算與手算一致。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 依次單擊“計算設置”、“樓層管理”,設置你的基礎層層高0.7m,添加地下一層層高7.5m 2 在地下一層畫上柱構件,或從基礎層復制柱。 3 運行計算, 4 單擊“編輯鋼筋”,選中柱,即會發現柱的主筋及箍筋的下料長度。 發生你上述情況的原因是你沒有建立地下一層,只建了基礎層。
2008-11-01 20:56:37
-
把柱子的底標高設置同獨立基礎底一致再計算,在計算設置里還要設置柱插筋,單擊“編輯鋼筋”,選中柱,即會發現柱的主筋及箍筋的下料長度。
2008-11-02 08:46:46
-
你把柱子的底標高設置同獨立基礎底一致再計算
2008-11-01 18:32:22
-
要把柱的底標高改為-8.2,在計算設置里還要設置柱插筋
2008-11-01 18:36:08
-
鋼筋軟件的柱子在基礎會根據基礎高度自動生根的。 不用你自己考慮。 而箍筋不正確是因為 軟件在基礎里面算的就是計算設置里面設置的2或者3個箍筋。 你的圖形可以這么的建立就會正確的。 獨立基礎房子基礎層。 建立-1層為獨立基礎頂?-0 這樣箍筋會在-1層里。 你的量也會是正確的了
2008-11-01 18:46:35
-
那你僅僅在樓層管理里設置基礎層是不行的,那樣柱子計算出的鋼筋工程量肯定是不對的,建議你新建基礎層和負一層的,層高分別為0.7m和8.2m,然后按照構件分別在兩個樓層里新建和繪制即可
2008-11-01 18:56:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看