weiwei 2008-11-01 18:04:01 | 山西省 其他專業 | 383查看 6回答
施工中如果中間支座負筋下料長度不夠會出現什么后果?比03G101-1要求少了500mmc
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工中如果中間支座負筋下料長度不夠會出現什么后果:會導致該構件斷裂或者坍塌. 處理:如在砼澆筑前,須及時整改修正;如已經澆筑砼,停止下道工序的施工,及時找相關設計人員,請?jiān)O(shè)計人員拿出具體加固方案,根據加固方案及時加固.
2008-11-01 19:31:55
-
肯定要返工,規范允許的誤差是2cm,可以用焊接或者直螺紋連接。 你在再看看設計和規范,是不是你錯了,二排加筋的長度是1/4
2008-11-01 18:12:42
-
中間支座負筋長度不夠造成的后果是多方面的,你速與設計院的設計人員協商解決。
2008-11-01 18:11:08
-
下料長度不夠 那就得從新取個鋼筋。 圖集是按照最小受力考慮的。 所以你不能少于這個指。 找誰都沒有。 否則就是違法
2008-11-01 18:49:21
-
施工中如果中間支座負筋下料長度不夠對梁的承受力是絕對有影響的,嚴重時在收到很大的沖擊力時,會在梁的該部位裂縫甚至斷裂的!
2008-11-01 18:58:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看