陽 2008-11-01 14:04:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 10回答
圖形算量與鋼筋抽樣之間的轉換2
為什么我的圖形算量倒到鋼筋抽樣中去,標高減少了5cm呢,是怎么會事,要怎樣設置
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是對的,圖形算量是以正負零,而鋼筋算量以首層結構標高。圖形中調整標高后再導圖
2008-11-01 14:07:48
-
你在鋼筋算量設置的“首層地面標高”為-0.05米了,鋼筋抽樣軟件默認標高首層地面是-0.05,你把它改為0.00層高隨圖形就行了.可以把鋼筋導入后,修改首層標高
2008-11-02 08:40:05
-
標高減少了5cm是你在鋼筋抽樣中-工程信息中首層地面結構標高定義為-0.05了,你看一下
2008-11-01 14:10:12
-
回答“為什么我的圖形算量倒到鋼筋抽樣中去,標高減少了5cm呢,是怎么會事,要怎樣設置” 原因就是你在鋼筋算量設置的“首層地面標高”為-0.05米了,而在圖形算量中軟件默認的首層地面標高是0.00米,所以會有差距。 建議你將鋼筋軟件中的首層地面標高設置為0.00就可以了。或者導入圖形算量中時將首層及基礎層的標高修改了即可。
2008-11-01 14:10:21
-
這主要是你在鋼筋算量中輸入了首層結構標高的原因,導入到圖形算量中,就不用考慮了,你只需要輸入室外地坪的數據即可!在圖形算量里按照建筑標高設置即可!
2008-11-01 14:12:57
-
為什么我的圖形算量倒到鋼筋抽樣中去,標高減少了5cm呢,是怎么會事,要怎樣設置? 鋼筋抽樣軟件默認標高首層地面是-0.05,你把它改為0.00層高隨圖形就行了.
2008-11-01 14:13:16
-
那是你設置了首層結構標高的緣故。
2008-11-01 14:13:20
-
這是結構件標高與建筑標高之間的差數 你可以把鋼筋導入后,修改首層標高
2008-11-01 14:15:42
-
是結構與建筑兩方面的問題。
2008-11-01 14:22:28
-
是因為建?biāo)高與結構標高造成的,你修改一下就可以了
2008-11-03 09:47:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看