dushaolun 2008-11-01 12:39:31 | 重慶市 其他專業 | 597查看 3回答
鋼筋圖形算量基礎柱鋼筋c
鋼筋圖形算量GGJ 10.0中基礎柱鋼筋,三維圖柱應在樁交界處斷開,怎么一直到樓層設置高度?問題補充:設計柱鋼筋錨入樁內1000mm,實際設計樁頂標高為-1.20m,基礎梁標高-0.60m,梁上600mm磚砌體,請問軟件怎樣設置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主要是你在新建構件時,是按照默認的標高和高度設置,一般情況下,你還是要按照實際圖紙的設計高度輸入的,如下圖
2008-11-01 12:51:55
-
鋼筋軟件中樁是不能顯示的, 像這種情況,你先畫樁,后畫梁,再畫柱,梁的支座就是樁,如先畫柱,畫梁,畫樁,那么梁的支座就是柱. 當你繪制好后,你可以匯總計算一下,點編輯鋼筋,在計算式里檢查一下梁的支座是以那個為支座,不對再修改. 你試試
2008-11-01 12:45:07
-
檢查一下屬性中的高度,標高,都改成默認的就好了。
2008-11-01 12:56:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看