-
219WWD 2008-10-15 12:59:14 | 浙江省 其他專業 | 1129查看 12回答
剪力墻上設有上下兩道暗梁怎么處理%
剪力墻上設有上下兩道暗梁怎么處理
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納分層處理,該部分量與單梁或連續梁不沖突
2008-10-15 13:04:06
-
主筋加在一起、箍筋在“其他箍筋”中處理。斷面高度按*2考慮、“箍筋”內不注。
2008-10-15 13:07:17
-
第一層暗梁按正常的暗梁構件來布置,第二層可用"過梁"來代替暗梁。
2008-10-15 13:15:07
-
分層處理,一層設剪力墻,一層設梁,兩者不沖突,試試
2008-10-15 13:17:10
-
你可以分別新建兩道普通梁來代替暗梁,按照實際圖紙設置不同的標高,用分層來繪制即可
2008-10-15 13:21:10
-
墻中的暗梁在圖形中可以不考慮,是墻。 鋼筋中如果兩道梁的截面相同,就將鋼筋合并,箍筋的間距縮小一杯。如截面不同或箍筋不同,可以在其他箍筋中處理,也可以在【單構件輸入】中處理。
2008-10-15 13:21:28
-
可在分層2中畫一道梁
2008-10-15 13:32:08
-
可在分層梁設計。
2008-10-15 13:41:23
-
1、剪力墻頂部暗梁在10.0鋼筋軟件中按照正常暗梁編制好屬性,點上即可。 2、剪力墻底部暗梁在10.0鋼筋軟件中必須單獨處理:方法有二: (1)用普通梁代替,標高一定要標注準確(但是要調整鋼筋的錨固值) (2)用單構件方法計算輸入(準確度就看每個人的水平了) 3、如果是板上暗梁只能用單構件方法計算輸入了
2008-10-15 14:26:51
-
軟件目前還不能正確處理這種情況,可以將一道暗梁按正常的處理,另一道暗梁設為梁處理,雖然有一點差異,但不會很大的。
2008-10-15 14:40:03
-
在鋼筋中,剪力墻上設有上下兩道暗梁,將其中一道按暗梁處理,另外一道按連梁處理,采用直線畫法,點開屬性中的其他屬性,將洞口上方改為否
2008-10-16 13:37:34
-
可以用兩道框架梁(截面同暗梁)來處理,分層畫,再調整標高; 也可以一道用暗梁,另一道用框架梁處理。
2008-10-15 16:11:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看