江海之嬌 2008-10-14 21:37:49 | 江蘇省 其他專業 | 747查看 8回答
山東03消耗量定額:設計要求在原設計筏基C15墊層
山東03消耗量定額:設計要求在原設計筏基C15墊層下增200MM厚碎石墊層,實際施工時碎石中并沒摻砂,但定額子目2-1-5干鋪碎石墊層子目中有黃砂的含量,問套項時是否應刪除黃砂的含量?問題補充:謝謝各位老師的解答,本人是施工單位的,在結算時也是套2-1-5干鋪碎石墊層,但審計審計時要求刪除定額含量中的黃砂,其認為黃砂是用來填補碎石中的孔隙的,且實際也沒有使用,而我則認為黃砂填補孔隙是不錯,但如果僅用碎石而不用黃砂,則夯實后所需的碎石用量一定要大于砂與碎石相摻和混合物中碎石的含量,故我認為黃砂的量刪除后應補給一定比例的碎石量,妥否?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種情況下可以按實際工程內容來進行定額換算,把黃砂換成不同“粒徑”的碎石,其含量不變,及增加的這200MM厚碎石墊層實際上是級配碎石墊層。
2008-10-14 23:45:43
-
問題:山東03消耗量定額:設計要求在原設計筏基C15墊層下增200MM厚碎石墊層,實際施工時碎石中并沒摻砂,但定額子目2-1-5干鋪碎石墊層子目中有黃砂的含量,問套項時是否應刪除黃砂的含量? 剛才的回答可能是網絡的原因沒能發出且沒了,現在簡單的回答你:不需要。從施工質量的角度來說這是碎石墊層的級配問題,但你所描述的碎石墊層、混凝土墊層不是結構受力構件,如果是“換土”用的“砂石墊層”你不用黃砂與碎石混合那工程監理也是不允許的。
2008-10-15 06:53:26
-
套用2-1-5子目碎石干鋪。
2008-10-15 07:26:58
-
定額是綜合考慮的,你套基礎碎石墊層就行了,別的就不要管了。
2008-10-14 21:41:04
-
你可以在定額子目中進行修改,把砂去掉就可以了,在換算中完成了
2008-10-14 21:41:34
-
套項時刪除黃砂的含量,就可以了。 你可以按2-1-5的定額子目進行套定額,然后在定額子目中把砂的定額含量設置成0,就可以了。
2008-10-14 21:46:38
-
可以刪除黃砂的含量。
2008-10-14 22:00:23
-
定額是綜合考慮的,你套基礎碎石墊層就行了。
2008-10-15 06:18:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看