李春江 2020-11-07 11:30:47 | 山東省 安裝 | 712查看 1回答
接地部分
利用建筑物基礎鋼筋作接地極,有地梁處利用地梁內兩根>16鋼筋作水平接地極,沒有地梁處采用40*4熱鍍鋅扁鋼作水平接地體
請問這種接地極是按照米來計算還是按照梁的水平面積計算呢?套定額子母的時候套什么樣的合適呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種接地極是按照米來計算
鋼筋套均壓環(huán)的定額
40*4熱鍍鋅扁鋼套接地母線的定額
2020-11-07 11:39:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看