安裝出戶給排水管道,怎么區分套用室內室外定額
安裝出戶給排水管道,怎么區分套用室內室外定額,如室外至第一個井套室內定額,挖土是否可以單獨計取
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
安裝出戶給排水管道,排水到第一個檢查井和給水到第一個閥門或閥門井套用室內定額,以外套室外定額,挖土是可以單獨計取。
定額室內外分界說明
首次提交 2020-11-06 09:39:09 最近修改2020-11-06 09:39:10 (修改過1次)
-
界線劃分:
1.給水管道:(1)室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。(2)與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。
2.排水管道:(1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界。(2)室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭并為界。
3.采暖熱源管道:(1)室內外以入口閥門或建筑物外墻皮1.5m為界。(2)與工業管道界線以鍋爐房或泵站外墻皮1.5m為界。(3)工廠車間內采暖管道以采暖系統與工業管道碰頭點為界。(4)設在高層建筑內的加壓泵間管道與本章項目的界線,以泵間外墻皮為界。