啊勁 2020-11-01 14:08:58 | 廣東省 安裝 | 1132查看 3回答
強電配管配線計算原理
如圖,請問各位老師前輩,該樓梯配管配線,方式一在二層樓板做接線盒,1號燈具那里就兩根配管。方式二沒有采用接線盒,在燈具那里有三根配管,請問老師哪個做法正確?施工現場的做法又是怎樣呢?
2020-11-01 14:11:56 補充
回路信息:WDZN-BYJ-2x(1x2.5) PC20/WC/CC
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
方法二。(方法一必須要在接線盒內做接頭,這是規范不允許的,被監理查到是要按方法二重新埋管的)
2020-11-01 16:09:09
-
方式一 現場都是這么省材料怎么來的
2020-11-01 14:23:41
-
兩種做法都可以,但是你的第一種做法有誤,第一種做法,接線盒不能在頂板處,需要有施工空間,距頂板0.3m處墻上安裝過線盒 (注意需要記取過線盒蓋)
2020-11-01 15:16:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看