毅巖 2020-10-31 22:05:44 | 重慶市 安裝計價軟件GCCP | 764查看 1回答
消防泵房閥門計價
第六冊管道沒有鍍鋅鋼管所以套用第八冊鍍鋅鋼管
。
閘閥、過濾閥、減壓閥都是套用第六冊低壓閥門 法蘭閥門更改名字。
圖中1.2.3.4是套的法蘭位置,閘閥與過濾閥、閘閥與減壓閥是直接用螺栓連接沒套法蘭
膠墊與螺栓是不是在各定額補充主材就行,不用套定額,如何輸入工程量?
2020-10-31 22:14:48 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
閥門定額套用正確,安裝閥門的螺栓需要補充主材費和工程量,另外要套用閥門連接所用的法蘭定額子目,并計取材料費
2020-11-01 05:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看