SMG 2020-10-31 09:51:25 | 廣東省 土建 | 1375查看 2回答
擋土墻下條基 內側鋼筋 與筏板的關系
就這擋土墻下是條基寬1500,我是不是不用基礎梁畫應該用筏板畫在設置筏板變截面?然后擋土墻內側筏板配筋又和筏板不一樣,這我咋整啊?老師們截圖教教我,愛你們喲!!!
2020-10-31 09:56:13 補充
就這擋土墻下是條基寬1500,我是不是 不用基礎梁畫 應該用筏板畫 再設置筏板變截面?然后擋土墻內側3000范圍的筏板配筋 又和筏板不一樣,這我咋整啊?老師們截圖教教我,愛你們喲!!!
2020-10-31 10:08:28 補充
我打算割開擋土墻內側3000的底板,來布置鋼筋,我看這圖 他意思應該是 面筋縱橫兩個方向、底筋 ——縱筋1號還是按原來底板的布置,底筋——橫筋2號改為 c18-200 并且附加c20-200
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
對的用筏板變截面處理一下,不同配筋布置鋼筋時按單板分別布置,相同配筋時用多板布置就可以了。
不同厚度的筏板鋼筋可以分別布置,可以用自定義范圍來布置
首次提交 2020-10-31 09:53:35 最近修改2020-10-31 09:53:36 (修改過2次)
-
你好:條形基礎用筏板代替,使用筏板變截面,采用單板或者多板布置鋼筋。
2020-10-31 09:59:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看