祁亞楠 2020-10-30 14:29:11 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 1831查看 2回答
消防電源監控系統
請問各位老師,1、XDT3到ZXVA的量怎么計算?
2、NH-BV-3*2.5是只電源線嗎?量是跟下面的總線NH-RVS-2*1.5的一樣嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、XDT3到ZXVA的量怎么計算?
這個沒法具體的計算,ZXVA本身就是在配電箱立面的,工程量不好計算。你計算消防電源監控分機到配電箱的線記上預留就可以
2、NH-BV-3*2.5是只電源線嗎?量是跟下面的總線NH-RVS-2*1.5的一樣嗎?
是的。不一樣,NH-BV-3*2.5是從其他配電箱引來供消防電源監控分機的電源。信號線是消防電源監控分機到各消防電源監控模塊的,路由不一樣
2020-10-30 14:45:05
-
1、AT XDT3代表的是電源箱,圖中的表示是在這個電源箱內有個模塊。這個長度適當考慮。
2、NH-BV-3*2.5是電源線,它的正確的意思是NH-BV-2.5平方的線3根,工程量X3。
首次提交 2020-10-30 15:00:44 最近修改2020-10-30 15:00:44 (修改過1次)